Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: So 20. Jul 2014, 17:29
von Gramsi
Habe gerade gesehen das ein 20mm² mit maximal 80A abzusichern sei /coffe/

Wie wird das in meinem Fall gehandelt, meine REF Stufen haben eine parallel Einspeisung mit 2 20mm² und Absicherung mit 100A für beide.

Wie wird das bewertet?

Bild

Bild

Mehr als 20 passt nicht in den Sicherungsverteiler undauch nicht in die REF Stufen :crying:

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: So 20. Jul 2014, 19:33
von Hifi_Mafia
Es wird der Querschnitt abgesichert. Begründung: wenn eine der beiden 20er ein kurzen hat, muss bei 80A eine Sicherung fliegen.
In deinem Fall kann man so nur 2, 5P vergeben. Da eine Sicherung vorhanden ist, der Wert aber über der Vorgabe liegt.
Einfach die Sicherungen nach Tabelle tauschen. Und alles ist in Butter.
Der Verteiler sieht seltsam aus??
Gruß

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: So 20. Jul 2014, 19:46
von Gramsi
Warum seltsam?

Ich kann eine grosse Anl setzen für beide Kabel oder ne Mini für jedes! Is quasi ne Brücke drin

Gab doch mal im Regelwerk ne Längenbeschränkung oder, da waren die 80A bis 6m und die 150A bis 2m Länge!

Wollte es eigentlich so machen mit einer Sicherung, wenn das so nicht geht muss ich halt auf MINI umbauen und je eine 80A setzen, also je 2 pro Stufe!

Denn mit einer 80Anl werde ich bei der Ref wahrscheinlich nicht hinkommen, da sind 120 eigentlich vorgegeben!

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: So 20. Jul 2014, 19:50
von MrWoofa
Du hast jetzt je 1 100A Sicherung pro Kabel? So siehts da auf dem Bild aus. dann tausch die gegen je 80A aus und alles ist in Butter.

Alternativ wie Johannes schrieb, wenn beide Kabel an einer Sicherung hängen muß auch diese max. 80A sein.

EDIT; erledigt :)

Aber ich denke, ne 80A wirst du nicht durch bekommen, da bin ich mir sicher.

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: So 20. Jul 2014, 19:59
von Gramsi
Dann tausche ich das ganze gegen 4 60A aus, da die Ref mit 133A angegeben ist laut BDA

Somit sollte es dann passen ohne Brücke natürlich. /bindannmalweg/

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: So 20. Jul 2014, 21:15
von Hifi_Mafia
Du kannst so viele 20mm2 Kabel auf eine Sicherungen packen wie du willst, solange du mit 80A absicherst.
Hängt da zb ein 10mm2 mit drinne, muss mit 40A gesichert werden.

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: Di 22. Jul 2014, 15:55
von El-Akeem
Ja, bei dem Halter würde ich auch 4 x 60 Ampere reinmachen, das geht ja problemlos.

Re: Regelwerk, Kabelquerschnitt und Absicherung

Verfasst: Fr 25. Jul 2014, 12:13
von Gramsi
erledigt