Es wird der Querschnitt abgesichert. Begründung: wenn eine der beiden 20er ein kurzen hat, muss bei 80A eine Sicherung fliegen.
In deinem Fall kann man so nur 2, 5P vergeben. Da eine Sicherung vorhanden ist, der Wert aber über der Vorgabe liegt.
Einfach die Sicherungen nach Tabelle tauschen. Und alles ist in Butter.
Der Verteiler sieht seltsam aus??
Gruß
...irre explodieren nicht wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie irre sie sind....
Du kannst so viele 20mm2 Kabel auf eine Sicherungen packen wie du willst, solange du mit 80A absicherst.
Hängt da zb ein 10mm2 mit drinne, muss mit 40A gesichert werden.
...irre explodieren nicht wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie irre sie sind....